На провод 3 на 2.5 какой автомат максимум можно поставить?
3х2.5 держит 25А(5.5кВт) довольно долго. При 30А(6.5кВт) он будет сильно греться и гореть. Предел по току 27А(6кВт). То есть, автомат можно ставить 25А смело. Но я бы на твоём месте поставил 20А, я привык перестраховываться, мало ли что, мало ли кто и как ставит. Где-то не закрутил, где-то пережал... Ну и от длины и укладки кабеля тоже зависимость есть.
По ГОСТам на него 25А идёт, если я ничего не напутал.
Вообще, я всегда беру кабель с запасом. если 3х1.5, то автомат 16А, расчётная нагрузка на розетку 3кВт. В твоём случае 3х2.5, автомат 25А, расчётная мощность в розетке 5кВт. Если мощность в розетке при частом использованием с полной нагрузкой превышает 5кВт, я ставлю более толстый провод и более толстый автомат.
__________________ ICQ: 200-759-23семь тел. 8(921)742296пять
Короче у меня на улицу один провод выходит, на котором стоит говнонасос в септике, иногда прокачивает там какашульки в дренажное поле. Я хочу его разрезать, въебать на него розеток штуки 4 для всякой хуеты на улице включать, типа косилка, инструмент иногда. Ну на насос соответственно и антенну надо запитать еще телевизорную. Думал поставить в доме на проводе типа 20, а там уже на уличном шкафу 2 по 16, например. Ну это я так, я нихуя не понимаю в этом. Или лучше протянуть второй провод и не трогать говнонасос? Лень тянуть еще один просто.
Режь. Въеби. Только не четыре, а две + насос и антенну. Будет ЗБС!
3х2.5 держит 25А(5.5кВт) довольно долго. При 30А(6.5кВт) он будет сильно греться и гореть. Предел по току 27А(6кВт). То есть, автомат можно ставить 25А смело. Но я бы на твоём месте поставил 20А, я привык перестраховываться, мало ли что, мало ли кто и как ставит. Где-то не закрутил, где-то пережал... Ну и от длины и укладки кабеля тоже зависимость есть.
По ГОСТам на него 25А идёт, если я ничего не напутал.
Вообще, я всегда беру кабель с запасом. если 3х1.5, то автомат 16А, расчётная нагрузка на розетку 3кВт. В твоём случае 3х2.5, автомат 25А, расчётная мощность в розетке 5кВт. Если мощность в розетке при частом использованием с полной нагрузкой превышает 5кВт, я ставлю более толстый провод и более толстый автомат.
Спасибо. Просто у меня все провода в доме 3 на 2.5, а автоматы на всё 16А, поэтому я и спросил. Ну короче протяну я еще один провод пожалуй, тем более поглядел я на тот, про который пиздел, походу он не 3 на 2.5, а потоньше.
__________________ Отращивай бакенбарды, владей тростью, читай Пушкина и люби Россию!
Ну как бы если ввод был бы 25А, то дальше больше или такой же смысла ставить нет.
У меня вот какой-то маленький стоит. То ли 20А, то ли 25А. Соот-но в доме все по 16А стоят.
тем более поглядел я на тот, про который пиздел, походу он не 3 на 2.5, а потоньше.
Сколько выпил, перед тем, как поглядел?
Смотри суммарную мощность КВт(потребители), и квадратуру сечения провода. Ну и таблицы есть, специальные http://electro.narod.ru/tables/current.htm