Цитата:
Сообщение от Димка-1200
Пиздец как дорого для решения данной задачи..
|
с учетом автономного пуска - не особо то и дорого
Цитата:
Сообщение от Димка-1200
Тоже не совсем бюджетно.
|
ты курс доллара видел?
Цитата:
Сообщение от Димка-1200
Похоже проще купить другой насос со встроенным плавным пуском.
|
можно попробовать
но ты скроишь с 3кВА до 2кВА только
Цитата:
Сообщение от Димка-1200
Кстати, у них вообще пуск быстрый?
|
моментальный в пределах проводимости пары километров меди
Цитата:
Сообщение от Димка-1200
Можно реле давления повесить не на насос, а на стаб, чтобы тот не щелкал релюшками в то время, когда насос не нужен?
|
можно попробовать
Цитата:
Сообщение от Димка-1200
Насос в момент пуска просаживает сеть не сильно, но когда напруга маленькая, то насос тупо гудит и не запускается.
Может кондёр в нём поменять?
|
если стартовый то смысла нет (если родной живой)
если фазосдвигающий то если сможешь его посчитать то можешь попробовать, но один фиг производительность насоса напрямую зависит от напряжения (хоть какой кондер ставь)
кстати трансформаторные стабы можно брать и в номинал - т.е. на скажем 1,5 кВА - стартовый пик он пережует без проблем, а полторашки хватит на сам насос
можешь даже на 1 кВА попробовать - у тебя же насос молотит не постоянно - будет разогреваться и остывать пока насос выключен