Показать сообщение отдельно
  #378  
непрочитанный 25.04.2015, 23:12
Аватара для dumax750
8 лет за прилавком
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: здесь в сено не втыкаются вилы
Возраст: 43
Сообщения: 7,047
dumax750 В авторитете =)dumax750 В авторитете =)
Ответ: Топик для терок за строительство и ремонт

Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Даже не знаю, что тебе ответить...
оно и видно, что не знаешь, но отвечать тебе это никак не мешает
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
5кВт хорошая розетка будет держать без сильного нагрева очень долго
нет такого понятия "долго", бытовая розетка должна держать 16А без ограничений по времени
все остальное - от лукавого, нигде и никак не прописано
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Странно, почему за 15 лет ничего не сгорело-то?!
потому что там не было долговременной нагрузки 25А, электроустановка работала на грани, ну повезло, что все заебись, но утверждать, что такая схема хороша - это пиздец
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
И, наверное, идиоты продают бытовые пушки с вилко-розетками бытового типа, сварочники, водонагреватели и многое другое, что никак не вписывается в рамки 250В 16А.
это точно, идиоты
тем более, что ни один нормальный производитель не делает такие приборы
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
20А на 2.5мм это номинал вообще. 25А - Макс продолжительное. 27А - критичное, кратковременное. Это данные ГОСТ на конкретный провод. Розеток ты на него можешь вешать столько, сколько хочешь.
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Две розетки по 16А на проводе 3х2.5 при автомате 20-25А абсолютно нормально потребляют свои 5кВт. Или на каждый провод одну розетку и точка?
автомат ставится по самому слабому звену в линии, что в случае бытовых розеток составляет 16А, даже если провода с палец толщиной
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
250В 16А = 4кВт.
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
16А на 220В = 5.5кВт
заебись
тем более, что на самом деле, 3,5квт
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
провод к ним 3х3.5
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Лучше для этого ставить 3х3.5
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
ВВГНГ 3х3.5
да нет такого провода в общедоступных магазинах
стандарт для бытовухи по сечениям 1,5 2,5 4 6 10
такой модный парень, знаешь слово ввгнг, а такой простой фигни не знаешь
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Розеток на 10А я не видел давно
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
есть розетки силовые25А
пиздец бульон очередной, это все из того же волшебного мира, что и провода 3,5
розетки/вилки бытовые бывают следующих типов
6А, мелкая вилка, часто бывает в светильниках, втыкается либо в свою спец розетку, либо в стандартные 10А или 16А
10А, стандартная розетка без заземления
16А, стандартная розетка с заземлением
32А/40А, здоровая хреновина, часто на плитах стоят
__________________
Съешь ещё этих чудовищных корявых штук из слоёного теста с добавлением сыра, да выпей чаю.
Ответить с цитированием