Ответ: Топик для терок за строительство и ремонт

Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
250В 16А = 4кВт. Так написано на самой вилко-розетке. Не?
нет конечно
на вилке написано 16А, напряжение вилки ограничено воздушным зазором между штырями и внутренностями вилки
на розетке если и указывают напряжение, то для разделения 1 и 3 фазный сетей
пойми разницу между мощностью и током - обычная розетка может и 40кВт не греясь транслировать, но ток при этом не должен превышать 16А т.е. напряжение должно быть 2,5 кВт. правда при таком напряжении зазора между контактами уже не хватает для гарантирования отсутствия пробоев по воздуху/пыли, но нагрева не будет
дык вот, у тебя в сети не 250 а 220 +10% -15% по ГОСТ, за сим если твоя техника рассчитана на наш ГОСТ, то токи пересчитывать изволь исходя из госта для пассивных устройств или исходя из реального напряжения для активных
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Разрушение происходит в следствии нагрева.
в следствии _пере_грева
при любом токе вся проводка так или иначе греется
допустимые температуры есть и в ттх на материалы и в ттх на готовые изделия
для нюма например допустим нагрев жил до 70 градусов в рамках штатной эксплуатации
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Розеток на 10А я не видел давно, может потому, что не обращаю на это г.. внимания...
это обычные встраиваемые розетки под узкую вилку от честных производителей
например у шнайдера в унике MGU5.3131.30ZD
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Ограничены чем?
производителем
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Щипцами измерь ток при работе СВЧ или чайника.
щипцы это погода на марсе
у свч можешь просто глянуть номинал преда входного
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Разговор о чём?
о тотальной разрухе в головах
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Я не знаю, что там вы включаете на такую мощность в постоянку.
например конвектора
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Две розетки по 16А на проводе 3х2.5 при автомате 20-25А абсолютно нормально потребляют свои 5кВт. Или на каждый провод одну розетку и точка?
либо автомат по номиналу розетки (для невозможности перегруза любой из розеток)
либо автомат на каждую розетку
остальное - надежда на лучшее и хорошую память
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Удлинитель 35м 3х2.5 включён в обычную розетку, далее к сварочнику РЕСАНТА САИПА200. работы велись по 8-10 часов с перекурами и перерывами. Сталь 3мм макс, в основном кузовня. Что-то ничего не горело и не грелось.
дык а почему должно?
у этого фуфла рабочий цикл по паспорту 40% т.е. он остывает дольше чем работает
дальше - максимальный ток потребления по паспорту 25А, но это при условии 220 Вольт на входе (а то и 230 ) - втыкаем это в 35м удлинитель и нагружаем на 25А - на выходе имеем вместо 220 от силы вольт 200-210 (лень считать - можешь в нашей программке посчитать http://npfpol.ru/pub2/Kalkuliator_dlia_Lozy.rar ), т.к. у ней внутрях двойной преобразователь, то наверняка он линейно зависим от входного напряжения т.е. при 200 вместо 220 макс. потребление будет не 25 а 22.5А
и это повторюсь - максимальное и с учетом что оно может потребляться только 40% времени, т.е. если раскидать ток на средний то он будет всего около 10А
Цитата:
Сообщение от Angel Посмотреть сообщение
Короче, по факту. Провод 3х2.5 держит 20-25А непостоянной нагрузки.
он и 200А спокойно выдержит - вопрос времени
обычный тонкий мгтф 0,35 держит те-же 20А в течении ~150-200 мс
витая пара 0,52 примерно так-же (изоляция заметно более поганая)
__________________