Ответ: Топик для терок за строительство и ремонт

Короче, по факту. Провод 3х2.5 держит 20-25А непостоянной нагрузки. Держит прекрасно, но с хорошими вилко-розетками и правильным соединением всего и вся. Лучше для этого ставить 3х3.5, если планируется использовать такую нагрузку долгое время. Автомат выбирается не от розеток, а от нагрузки. Количество розеток может быть и 2 и 3 штуки. При критичном нагреве розетки, ток возрастает и, если всё правильно организовано, автомат выключается. Пример: бытовые катушечные удлинители со встроенным автоматом.