Цитата:
Сообщение от Angel
3х2.5 держит 25А(5.5кВт) довольно долго. При 30А(6.5кВт) он будет сильно греться и гореть. Предел по току 27А(6кВт). То есть, автомат можно ставить 25А смело. Но я бы на твоём месте поставил 20А, я привык перестраховываться, мало ли что, мало ли кто и как ставит. Где-то не закрутил, где-то пережал... Ну и от длины и укладки кабеля тоже зависимость есть.
По ГОСТам на него 25А идёт, если я ничего не напутал.
Вообще, я всегда беру кабель с запасом. если 3х1.5, то автомат 16А, расчётная нагрузка на розетку 3кВт. В твоём случае 3х2.5, автомат 25А, расчётная мощность в розетке 5кВт. Если мощность в розетке при частом использованием с полной нагрузкой превышает 5кВт, я ставлю более толстый провод и более толстый автомат.
|
для лентяев, которые не хотят думать, есть простoе правило, розетки - 2,5мм проводка, 16А автоматы, нагрузка 3,5КВт
защищать цепь, в которой стоят 16А розетки автоматами 25А - это пиздец
защищать проводку 2,5мм автоматами 25А - это пиздец
все это работает без нареканий, пока нагрузка невелика, но если потребление правда подходит к 25А, то проводка 2,5мм реально греется
думать, что в розетку можно втыкать нагрузку 5КВт, исходя из сечения проводки - это пиздец, тут вообще бред на бреде - бытовые розетки с заземлением тупо рассчитаны на 16А (3,5КВт), каким проводом ты ток не подводи, все равно 16А, больше не выдерживают контакты вилка-розетка при долговременной нагрузке
27А по проводу 2,5мм допускается только кратковременно и/или в случае аварийных работ/ремонтов, т.е. не прокладка на постоянку в доме, а в виде экстренной "сопли", работающей на открытом воздухе непродолжительное время с регулярным контролем состояния
что это за ахуй вообще? кому ты так "помогаешь" и такие решения реализуешь?