Показать сообщение отдельно
  #349  
непрочитанный 08.04.2015, 13:58
Аватара для Angel
Завсегдатай
 
Регистрация: Sep 2008
Адрес: В.О.
Возраст: 43
Сообщения: 2,699
Angel Адекват
Ответ: Топик для терок за строительство и ремонт

Цитата:
Сообщение от Кирилл Хохлов Посмотреть сообщение
На провод 3 на 2.5 какой автомат максимум можно поставить?
3х2.5 держит 25А(5.5кВт) довольно долго. При 30А(6.5кВт) он будет сильно греться и гореть. Предел по току 27А(6кВт). То есть, автомат можно ставить 25А смело. Но я бы на твоём месте поставил 20А, я привык перестраховываться, мало ли что, мало ли кто и как ставит. Где-то не закрутил, где-то пережал... Ну и от длины и укладки кабеля тоже зависимость есть.
По ГОСТам на него 25А идёт, если я ничего не напутал.

Вообще, я всегда беру кабель с запасом. если 3х1.5, то автомат 16А, расчётная нагрузка на розетку 3кВт. В твоём случае 3х2.5, автомат 25А, расчётная мощность в розетке 5кВт. Если мощность в розетке при частом использованием с полной нагрузкой превышает 5кВт, я ставлю более толстый провод и более толстый автомат.
__________________
ICQ: 200-759-23семь тел. 8(921)742296пять
Ответить с цитированием