Цитата:
Сообщение от toxaboom
А входной автомат до счетчика то каким номиналом должен быть?
как посчитать? Максимальную нагрузку всех потребителей /220?
|
входной ДО счетчика тебе ставит электрик - им ограничивают твою мощу
если у тебя стандартные 15кВт на 3х фазах то 15000/3/220 = 22А, обычно лепят на 25А
ПОСЛЕ счетчика (уже твой) зависит от
если входной (электриков) автомат на столбе и ты не хочешь бегать его включать то ставь меньшего номинала чтоб твой срабатывал раньше чем их в случае чего
если автомат электриков у тебя в доме то второй комплект ставить смысла нет, но можешь воткнуть такого-же номинала
номинал входного в любом случае выбирается не только по мощности потребителей но и по кабелю - если у тебя вся разводка кабелем 3х2,5 то ставить номинал больше 16А тебе не стоит т.к. на 16 Амперах этот кабель уже пичалити
перефразирую - если у тебя на одной ветке 3х2,5 весят 10 конвекторов по 1кВт, которые ты не планируешь включать одновременно, то тебе надо 16А на эту ветку чтоб в случае чего (одновременно включились все) вышибло автомат а не сгорел кабель
а если наоборот, у тебя на ветке 2х1,5 весит только диодный свет мощностью 100Вт, то тебе надо ставить самый мелкий автомат, т.к. любой перегруз больше 200Вт означает уже пичалити по потребителям
Цитата:
Сообщение от toxaboom
А еще, УЗО после счетчика должно быть с током утечки 30мА, а номинальный ток такой же как у входного автомата, так?
|
ток отсечки (кз) должен быть либо выше входного автомата либо совпадать