Цитата:
Сообщение от toxaboom
этого хватит?
|
на водогрей да, на стиралку надо попробовать - по идее должно
просто у моторов в теории при старте могут возникать токи утечки, но вашпе должно быть ок
Цитата:
Сообщение от toxaboom
второе УЗо по-идее надо же ставить ближе к потребителям?
|
это для любой защитный аппаратуры справедливо - чем ближе к потребителю тем лучше, на практике относительно пох
Цитата:
Сообщение от toxaboom
После УЗО этого автомат нужен?
|
у узо есть свой номинал сработки по овертоку, у мну все с каким-то ебанутым номиналом емнип около 63А (могу путать, давно смотрел) соотв. если номинал сильно выше нужного то да, автомат нужен
перефразирую
узо защищает линию на которой весит много потребителей, которые жрут ток. сам узо вашпе рассчитан искать исключительно ток утечки (т.е. когда ток с фазы пошел не в нейтраль, которая через этот узо подключена) но попутно имеет защиту и от кз (овердохуя тока)
если у тебя подключены слабые потребители тонким кабелем, то номинал тока отсечки (не утечки!) узо может оказаться дохуя большим и всё успеет сгореть нахуй пока узо прочухает что у тебя кз где-то
за сим надо посмотреть на его номинал и сравнить с нужными тебе - для водогрейки на 2кВт это например 2000/220 = 9 Ампер - ближайшие номиналы 10 и 16 Ампер, для стиралки сложнее т.к. если она лопает 1кВт то при старте мотора эту мощу надо умножить на два т.е. 2кВт (если на ней не написано крупными буквами что 1кВт это максимальное потребление - иногда годные производители указывают и номинал и пиковый максимум) т.е. те-же 10-16А номинала автомата
увы, автоматы довольно сильно зависят от температуры и ток отсечки (реальный) как правило несколько выше номинала, но может быть и немного ниже (надо смотреть даташит)
опять-же многие нагрузки с коррекцией мощности, отжирают не ток а мощу т.е. при падении напряжения жрут больше тока
за сим с одной стороны перестраховываться на номиналах автоматов вроде как не стоит, а с другой, годный номинал может начать вышибать штатной нагрузкой когда в щитке холодно (чем ниже температура тем ниже ток отсечки) или когда напряжение на входе просядет (это кстати правильно будет если провода рассчитаны "в притык")
у мну стоят по 16А на потребителей и на ветках на каждой фазе еще воткнуты общие по 25А чтоб в случае пичали не перегреть провода (если одновременно врубятся слишком дохуя потребителей) и не бегать к столбу включать вводные