Ну так если ты строишь большой и дорогой загородный дом, то сотка на щиток не остановит
Юр, ну да, согласен - если АББшными узошками каждую линию завешать, то 20*2 уже 40.
Но все же - если ты кроишь - ставь ИЭК вкруг и не еби голову.
|
а нах узо на каждую линейку?
нормальные посаны вешают одно на входе на 30мА и одно на мокрые помещения 10 мА
у кого много станков/моторов то на входе 100мА, с него две ветки - на станки напрямую, вторая на все остальное с узо на 30мА и с нее на мокрые 10 мА, но это надо шоб реально мощный станок был
можно еще одно воткнуть для внешней проводки (которая снаружи дома) и еще одно на 10мА если стоит насос типа малышка/ручейка и прочей убийственной хрени
все
край 5 влезает, на практике двух достаточно (насос на "мокрое" воткнуть, внешку через общее 30мА запулить)
п.с. у мну зачем-то то-же узо на каждом этаже свое стоит, зачем хз
п.п.с. иек ставить нинада
тока если совсем пичаль и выбор нифига или иек
либо если автоматы пользуются как рубильники т.е. за/перед ними уже есть нормальная защита либо на защиту класть
кстати у иека довольно терпимые шкафы, мне даже нравятся учитывая прайс, но только с ip21-41 т.е. для сухих помещений
нормальные узо/автоматы - абб и шнайдер, легранд и иже с ним - шлак типа иека только чуть жирнее