Цитата:
Сообщение от Angel
У меня БРП постоянно палит предохранитель выходной
|
на номинальном или максимальном токе? у них в маркировке указан максимальный а не номинальный ток т.е. брп-12-5/7 это блок на 3,6А номинала с максимальным 5А в течении 30 минут
если это происходит при работе от батарей то не верно выбран номинал блока
обьясню - при работе от батарей напряжение может просядать до например 10,5 Вольт (у блоков без стабилизации выхода), в то время как при работе от сети оно 13,5 Вольт. насколько помню, номинальный ток указан при 12 Вольтах на выходе, если нагрузка активная и лопает 3,6А при 12 Вольтах, при 10,5 Вольтах она уже будет лопать 4,11 А т.е. выше номинала и при длительной работе пред может сработать.
Цитата:
Сообщение от Angel
либо кондёры взрываются
|
внезапно (с)
мы не слышали о таком, привози - посмотрим/починим
Цитата:
Сообщение от Angel
Плюс, он ЭМ замок держит до последнего, когда контроллер уже отключился, а замок ещё магнитит.
|
у контроллера значит минимальное напряжение на входе выше напряжения отключения брп 10,2-10,8 Вольт
яб лично сменил контроллеры, ибо 10,3 Вольт это стандарт по питанию.
Цитата:
Сообщение от Angel
Я не видел в БРП устройство защиты от разряда аккума. Может правда не в той линейке смотрел.
|
во всех наших брп (кроме возможно 12-1,2 - это самый мелкий) встроены уза - устройства защиты акб
Цитата:
Сообщение от Angel
Агни-Сервис
|
хз
оу йа йа
хз
Цитата:
Сообщение от Angel
Алгоритм безопасности?
|
кто их не знает то
а ты где именно?