Ответ: А подскажите мне..., да побыстрее)) (задай свой срочный тупой вопрос именно зд
Варианты:
1. По цвету - ноль синий, защитное зануление желто-зеленое.
2. УЗО есть? При подключении нагрузки (лампы) между фазой и защитным занулением УЗО отключится.
3. Залезть в щит и отключить защитное зануление. На оставшейся паре проводов нагрузка (лампа) будет работать.
Есть индикаторные отвёртки такие с батарейкой, ИЭК тот же продаёт (такие жёлтые), таким землю от нуля отличать удобно. Выявляем неонкой фазу, вырубаем пакетник/вводной автомат (работает это понятно только если он двухполюсный), тыкаем оставшиеся концы, который светится - земля, который
не светится - ноль.
Дедовский совет :)
Вольтметром переменного тока померять напряжение между неопределенным проводом и батареей теплоснабжения (отковырнуть краску и касаться металла).
У "заземляющего" провода потенциал будет ноль, у "нулевого" провода, за счет перекоса фаз (разных нагрузок по фазам) потенциал может быть от нуля до 20- 30 вольт