Показать сообщение отдельно
  #7  
непрочитанный 26.02.2013, 17:14
Аватара для rukez
Завсегдатай
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: SPb
Возраст: 41
Сообщения: 15,537
rukez Илухо =)))rukez Илухо =)))rukez Илухо =)))
Ответ: rukez- I need help :D

Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Стас, больше спросить некого!
короче, имеем немалый двигатель (710 kW 400V 50Hz) синхронный с фазным ротором. запуск производится через стартер (7 резисторных ступеней).
при выходе на номинальную частоту вращения, защита осуществляется контролем статорных токов. а вот в момент пуска!!! контролируется частота токов индуцированных в роторе! внимание вопрос, нахуя такие сложности и почему бы не контролировать токи статора и ротора?
и второй вопрос сгорело нахуй частотное реле которое и контролирует частоту наведенных токов ротора, как блять такое вообще могло произойти?
тебе действительно это интересно? я хз, могу завтра спросить у инженегров
из первого пришедшего на ум - при старте токи статора могут зашкаливать или сильно прыгать что не позволит нормально прикидывать что там реально происходит
но я в этом ничего не понимаю
реле видимо сгорело от большой печали ну либо пробило что-нить либо импульс плюнуло шибко большой.
я в электромоторах не шарю
__________________
страсти то какие, еббать мой жир (с) Йльюхо
да народ у нас говно, но другого народа, для вас пидорасов, у меня нет! (с) И. В. Сталин
topol3.ru
Ответить с цитированием